Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
zurückflaschen ist nicht unterstützt.Nach dem 1. Zurückflashen auf 1014 blieb alles beim Alten, nur sämtliche Namen von Lüftern, Reglern, Sensoren standen auf
20-50 U/min toleranz ist bei den Lüftern gar nix,.. da treten normal sogar noch viel größere toleranzen auf. Die Lüfter drehzen nicht alle gleich schnell und die messung hat auch abweichungen.Zitat
Trotz identischer Ausgangsspannung laufen die identischen Lüfter mit unterschiedlichen Drehzahlen, was bis zum Firmwareupdate gestern nicht der Fall war.
Wann hast du das profil erstellt? hoffentlich nach dem flashen der Firmware.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »FrankPr« (23. September 2011, 11:05)
Das hätte man auch VOR dem flashen der Firmware machen können.Für wie blöd hältst Du Kunden? Zumal Export und Import ja erst seit beta 7 funktionieren.
nein, aber es ist ein unterschied ob ein Lüfter physikalisch nicht dreht oder ob einfach nur kein Tachosignal angezeigt wird.Zitat
Klar, wir haben alle kaputte Lüfter ...
Sorry wenn das so rübergekommen ist, aber wir kennen die meisten Probleme die hier auftauchen und auch meist die gründe für die ausfälle.Zitat
Aber mal nebenbei gesagt: Deinen herablassenden Tonfall gegenüber einem zahlenden Kunden finde ich schon mehr als pampig..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Otterkon001« (23. September 2011, 14:26)
Junior Member
Hallo !
Flasche mal das Gerät neu
OK habe ich aber der Fehler ist wider dar aber ich musste dabei festelen das die Virtuelle Temperatursensoren was damit zu tuhen hat.
zb.
Temperatursensoren
Sensor 1
Offset = 0,70
Sensor 2
Offset = 1,20
Virtuelle Temperatursensoren
Modus = Geringste Temperatur
Temperatursensoren 1 = Sensor 1
Temperatursensoren 2= Sensor 2
Nach diesen Einstellungen startet das aquaero immer wieder neu
Entferne ich den Virtuellen Temperatursensor und ordne den Sensor 1 oder Sensor 2 ein Lüfter zu
starte es nicht neu!
es wurde wirklich NUR das mir der fehlerhaften Leistungsmessung verändert. Eventuell ist beim flashen der 1015 was bei Dir daneben gegangen.Ja da schau her, nach dem Flashen auf FW 1016 funktioniert der Lüfterausgang wieder. Ein Schelm, der Arges denkt.
es wurde wirklich NUR das mir der fehlerhaften Leistungsmessung verändert. Eventuell ist beim flashen der 1015 was bei Dir daneben gegangen.
Bitte versuch es doch mal ein bißchen gemäßigter.
Ich steh grad auf dem Schlauch, zeige mir mal eine ungemäßigte Stelle
Also ich finde da schon spontan ein paar Stellen, an denen sich mir die Frage nach der Kinderstube stellt.
Zitat
Dann rede doch nicht drum herum und nenne sie, statt Anspielungen zu Posten.
-